太阳雨 2019-08-22 16:04:46 | 福建省 预算施工 | 3269查看 1回答
总等电位箱与进户金属管道连接
总等电位箱与进户金属管道如何连接?如图,配电间红色方框为MEB,到两个金属管道的连接线如何计算?第一:与两个消火栓管道连接用一根线还是两根线?第二:工程量=管道和MEB的水平距离+两个的标高?第三:给水管进户管为钢塑复合管,这个管道需要与MEB连接么
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、用两根接地线前往,至于是采用镀锌圆钢还是采用镀锌扁钢做接地线,看设计要求(设计说明);
二、工程量计算正确(除计算接地线长度,再计算管道与接地线连接处的跨接,两处跨接)。
三、进户管是钢管的,都要与总等电位端子箱做等电位联结。塑料管不用。钢塑复合管是钢管。
首次提交 2019-08-22 17:07:43 最近修改2019-08-22 17:08:39 (修改过1次)