局部等电位箱是否需要与避雷引下线连接
施工单位提出来局部等电位箱需要与附近的避雷引下线连接,个人理解不需要,局部等电位箱与基础钢筋接地,避雷引下线与圈梁钢筋韩进,已经闭口,正确么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
引下线是从上到下,连接各层(接地线、均压环)的接地通道,最后与接地极、接地基础连接。
总等电位箱、局部等电位箱,首先考虑的就是与引下线焊接连接,其它才考虑水平方向与本层各接地线连接。
2020-07-29 18:07:04
-
首先明确一点,局部等电位箱一定要接地,而且所有的防雷接地都要连接在一起的,是一个整体。
至于接地方法,通常是就近。
如果是基础钢筋接地,那么首先要保证基础钢筋属于接地网的一部分,就可以连接到基础钢筋。
另外,防雷引下线与圈梁连接是均压环,通常是每3层设置一圈均压环,并不是所有圈梁都接地。局部等电位可以通过均压环连接达到接地。如果圈梁不是均压环,需要LEB箱焊接扁钢或圆钢连接圈梁,再通过圈梁中某一根或几根钢筋与引下线焊接连接,形成一个接地网。
2020-07-29 17:48:57