• 电气不同线管回路关于桥架对称,识别时线管未与桥架连接,如何处理,请高手帮忙解答下

    标高设置

    2019-08-24 16:56:17 补充

    是桥架上下两侧的线管连接在一起了,没有与桥架连通,标高设置是同一高度,因为其他地方有不对称的线管识别时就自动和桥架连通了,而只有这种对称的识别错误了,看看哪位高手帮忙解答一下,再此先谢谢了!!

    2019-08-24 16:57:46 补充

    因为它识别错误,所以设置起点和选择起点用不了了。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 手动拉到相接即可。

    2019-08-23 10:51:39 

  • 用设置起点、选择起点功能,打断,分别与桥架连接再选择起点

    首次提交 2019-08-23 10:53:08  最近修改2019-08-24 17:35:57 (修改过1次)

  • 一、设置起点不在截图中,得到这4个回路的配电箱,“起点”设置在出配电箱的桥架上。

    二、分别将本图4个回路的灯、管线识别完成,并保证电管进入桥架。

    三、选择W17进桥架的电管构件,击右键,“选择起点”,看到配电箱旁边的起点后,点击起点。完成识别过程。

    四、其它3个回路,重复(三)的步骤。

    首次提交 2019-08-23 20:23:28  最近修改2019-08-24 18:01:50 (修改过2次)