• 柱主筋与圈梁钢筋焊接什么时候算?

    图纸设计利用≥16两根柱子或板墙主筋作防雷引下线时,基础梁内两根主筋焊接做接地连接线,

    1、是每处引下线和避雷网焊接2个,然后和基础梁内主筋焊接2*2个吗?

    2、引下线和避雷网之间是用两根16的镀锌圆钢连接的吗?还是一根就可以?16的镀锌圆钢一端与柱主筋焊接另一端与接闪带焊接?这个焊接的工程量也是套“柱主筋与圈梁钢筋焊接”吗?

    3、这部分16的镀锌圆钢是应该计算到避雷网的工程量里吗?套避雷网的定额项?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、都是二根

    2、也是 二根,在其相应的定额中不需要另计

    3、是套避雷 网定额

    2019-08-23 16:29:28 

  • 安装里相应定额套去就行了

    2019-08-23 16:26:33 