• 利用柱内主筋接地做防雷引下线,算焊接工程量时,如何根据主筋的直径划分工程量?

    利用柱内主筋接地做防雷引下线,算焊接工程量时,如何根据主筋的直径划分工程量?

    一、有的说以φ16为界限划分,如下:

    1、大于等于φ16的2根主筋,计算1个工程量?

    2、大于等于φ16的4根主筋,计算2个工程量?

    3、大于等于φ10,并且小于φ16的4根主筋,计算1个工程量?还有计算2个工程量?

    到底如何划分?

    二、还有说现在都是电闸压力焊,根本不需要计算电的工程量,土建已经做了,这总说法对吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    安装的引下线利用柱主筋,土建已经算了钢筋了。但是安装里面需要计算安装费,以长度计算。大于10小于16就是就是计算两个工程量。为什么这么计算?因为定额就是以2根钢筋考虑的,比如大于16钢筋,需要用两根钢筋,而定额就是2根编制的,计算一个工程量就行。同样,4根钢筋就是2个工程量

    首次提交 2020-06-17 22:03:19  最近修改2020-06-17 22:04:19 (修改过1次)

  • 一、与焊接的根数有关,设计让焊接两根主筋的,计算1个工程量;设计让焊接3根主筋的,计算1.5个工程量;设计让焊接4根主筋的,计算2个工程量。以此类推,不用以钢筋的直径说话。

    二、钢筋电渣压力焊,不计算引下线焊接的工程量。即;不用电工焊接引下线了。

    首次提交 2020-06-18 06:28:16  最近修改2020-06-18 06:29:48 (修改过1次)

    答:1、结合土建结构图纸看看实际敷设的钢筋的直径,确定钢筋的根数

    2、需要计算利用柱子主筋的工程量