软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
人才招聘
技能大赛
答疑专家入驻
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
造价专区
施工专区
联系我们
合作推广
隐私政策
紫樱彼薰梦 2019-08-27 16:50:52 | 山东省 安装 | 1191查看 4回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 120448 被赞: 29318
说明说的很明白暗装在屋顶保温层内,明装在屋面
2019-08-27 16:59:10
大海 钻石专家
答题: 89927 被赞: 76808
引下线的高度是外墙女儿墙的高度;暗装避雷带的高度是屋顶的高度。
2019-08-27 17:06:14
LD 专家
答题: 12988 被赞: 5664
这个暗装避雷带: 就是屋顶内敷设
防雷引下线的标高:为女儿墙的高度
2019-08-27 17:07:38
独行者 铂金专家
答题: 54871 被赞: 40550
在各层平面图上看安装标高和位置。
2019-08-27 17:15:30
麻烦各位老师解答一下这个防雷接地的问题
1、跟MEB和LEB箱连接的线是不是都是接地母线?2、屋顶层的是不是一般都是避雷网?3、地下一层二层的是不是都是防雷接地,又称引下线?4、地下二层竖着的都是φ16的钢筋然后横着是25*4的热镀锌扁钢,那我这个25*4是属于接地母线还是防雷接地?麻烦各位老师解答,不胜感激
13清单避雷引下线怎么计算
利用建筑物外围所有框架柱内两根大于φ16的钢筋兼做避雷引下线上部伸出150和避雷网相连,下部与基础钢筋相连,连接方式为焊接。女儿墙顶17.1米,基础埋深1.7米,这个怎么计算。以前08清单都是列一项然后进行描述
高分求解!关于防雷的几个问题,
问1,设计说明中5,说建筑物四角的外墙引下线距地0.5米处设置测试卡子?我想问一下是不是设置四个接地卡子?我感觉一个楼一个接地卡子就够了?测试卡子是不是就是接地卡子? 问2,如图中所述接地极为基础地梁上下两层钢筋中两根主筋形成的基础接地网.请问接地网和接地母线是一回事吗?二者有和区别? 问3,凡突出屋面的金属构件均要与避雷带可靠焊接.本工程屋面是错层的.有金属栏杆,该怎么列项计价?套什么定额?还有太阳能支架,如何列项套定额? 问3,图中引下线与接地体焊接后引出不小于1米的扁钢?这是接地母线吗,? 问4,引下线与屋面避雷带相连接还要计算有几处连接点吗? 问5,楼层的局部等电位箱在防雷项目中如火热列项?该套什么定额? 问6,地下室中的总灯电位,在防雷中怎么套项计价? 问7,希望得到一份民用住宅高楼的防雷计算的项目?参考一下,让我明白防雷都需要列什么项目?如果满意我会追加50分
均压环利用圈梁内两根直径16以上主筋。。。。。。等问题
防侧击雷措施:为防止侧向雷击,从首层起至十九层,每三层设均压环,从二十层起每层均设均压环。均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构件、引下线连接;玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接。均压环利用圈梁内两根直径16以上主筋通长焊接、绑扎形成。 -------------均压环利用圈梁内两根直径16以上主筋通长焊接、绑扎形成。是如何理解?均压环是在圈梁内沿着建筑一周敷设的吗? 玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接——这个量怎么算?
均压环利用圈梁内两根直径16以上主筋通长焊接
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-11-12
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看