    一、截图1中消防端子箱到消防中控室主机的线型一般情况下就是和截图2中的线型一致吧?

    答:一致 。但用于主干线的导线线径会大一些。支线的线径会细一些。

    二、消防端子箱一般情况下到消防主机的线的根数(总线制)应该是一根吧?

    答;一个防火分区只需要一根信号线。

    三、如果是多线制的话应该就是有几个多线制的设备,那么消防接线箱到消防主机的线的根数就是几根吧?

    答:多线制情况下:信号线的根数=消防设备的个数。

    四、是短路隔离器,本线路中如果出现故障,此设备先将本防火分区的设备隔离开来,避免影响整个火灾报警系统的正常运行。