只影斜阳 2019-09-02 11:28:39 | 湖北省 安装概算预算 | 3090查看 2回答
求教 防火阀接熔断停机控制线 还需要接24V电源线吗
如图 :请问防火阀 接了NHKVV-4*1.5 的控制线 还需要接24V电源线吗?这是电气的图纸。
在消防的图纸上还接了ZRNH-BV-2*2.5的24V电源线。是重复了吗?理解的不是很明白。
2019-09-02 13:26:08 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
防火阀接熔断停机控制线不需要接24V电源线。
2019-09-02 12:26:19
-
不重复。本系统图上也是2根4芯线,一根4芯信号线(控制防火阀,每个防火阀2芯),一根4芯电源线(让防火阀动作的电源线,每个防火阀2芯)
首次提交 2019-09-02 13:08:02 最近修改2019-09-02 13:31:32 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看