• 求教 防火阀接熔断停机控制线 还需要接24V电源线吗

    制线

    如图 :请问防火阀 接了NHKVV-4*1.5 的控制线 还需要接24V电源线吗?这是电气的图纸。

              在消防的图纸上还接了ZRNH-BV-2*2.5的24V电源线。是重复了吗?理解的不是很明白。

    2019-09-02 13:26:08 补充

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  防火阀接熔断停机控制线不需要接24V电源线。

    2019-09-02 12:26:19 

  • 不重复。本系统图上也是2根4芯线,一根4芯信号线(控制防火阀,每个防火阀2芯),一根4芯电源线(让防火阀动作的电源线,每个防火阀2芯)

    首次提交 2019-09-02 13:08:02  最近修改2019-09-02 13:31:32 (修改过1次)