大羽 2019-09-24 13:54:46 | 江苏省 安装预算计价软件GCCP | 2125查看 5回答
请问下,YJV-0.6/1kV 2x(3x120+2x70)是什么意思
请问下,YJV-0.6/1kV 2x(3x120+2x70)是什么意思,套什么定额;江苏地区
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两根(3x120+2x70)规格的电缆,套电力电缆敷设,另外友情提醒,由于是5芯电缆,所以记得换算*1.3的系数
具体详见附图
首次提交 2019-09-24 14:01:33 最近修改2019-09-24 14:04:02 (修改过1次)
-
2根电缆
2019-09-24 13:56:32
-
应该是套电缆的定额 子目
2*(3x120+2x70)表示有两根这种截面的电缆
2019-09-24 13:57:06
-
是二根3*120+2*70的电缆
套120以下的五芯铜芯电缆敷设的定额
2019-09-24 14:01:02
-
2根五芯电缆,套电力电缆定额。
2019-09-24 14:40:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看