• 关于柱纵向钢筋在基础中的保护层厚度

    平法

    平法中说保护层厚度大于5d时 弯折长度为6d且大于等于150 那如果保护层厚度是5.5d时呢 弯折长度取5d 钢筋不是伸出基础了吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    弯折其实很简单,能直锚就直锚,不能直锚才弯锚,长度取6d和150中较大的

    首次提交 2019-10-04 15:21:31  最近修改2019-10-04 15:46:39 (修改过1次)

  • 弯折与保护层厚度是没有关系的,有关系的是纵向(垂直的长度)要考虑扣减保护层厚度。


    答疑解惑

    首次提交 2019-10-04 15:20:57  最近修改2019-10-04 15:48:57 (修改过1次)