深空 2019-10-08 15:30:53 | 江苏省 安装机电审核 | 5480查看 4回答
消防、喷淋、给水管道穿墙套管,墙只能是混凝土的吗,二次结构的呢,要不要设置!
我这里审计只给混凝土墙的,加砌块的都不给,说是加砌块的应该在二次结构砌体时,自己留洞或者放套管!但是图纸上也没有说管道穿二次结构墙体时怎么处理,规范上也只是说穿墙楼板设套管,没说墙具体什么墙呀,大家有和高见,请指导。我怎么才能把二次结构墙的套管要过来呀!
2019-10-08 15:36:25 补充
像给水管多用PPR的,我现场也做了套管的,消防喷淋都是镀锌钢管,有大有小的25到250的管子都有,这一张图纸,这种水平穿二次结构墙体的套管下来45百个,也不呀!如果只算穿混凝土墙和楼板的,那就瞬间只有十几个了,都是普通钢套管,这差别也太大了呀!
定额里面这过墙的,穿墙的又是什么意思呀!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不管什么墙只有规范要求就一定会设置套管。第一你需要准确找到施工依据,这绝对是有的,图纸没画套管设计说明里也肯定有,招标清单和施工合同里也要仔细看。第二,我施工方没要留洞的钱,我现在是要的套管制作安装费,我施工了你就要给我。好点和审计交涉,审计也是要靠审减来提点,这里面有个博弈的过程。平时自己算下成本价,可以适当多报点
像你说的ppr管如果走天面肯定是有穿梁套管的,如果是走地面二次结构预留洞口不要算进去,不费用又没多少钱。但是像消防水管这种大的你就要争了首次提交 2019-10-08 15:47:26 最近修改2019-10-08 15:58:03 (修改过1次)
-
不管是什么墙都是需要套管 的
2019-10-08 15:32:45
-
混凝土墙的消防套管是水电预埋做的,
二次结构砌体的消防套管一般是做消防的施工到那里自己开洞放套管,
如果你们施工包含水电和消防,那这些都要算。
2019-10-08 15:40:17
-
二次结构不装套管,预留洞口,安装完后土建单位封堵
2019-10-08 15:43:21