• 阻火圈的疑问问题

    1,高层建筑塑料PVC-U 排水管De110,设置的专用通气管每层穿过楼板要不要安装阻火圈?2,地下室地板到一层的时候要不要安装阻火圈?3,排水管到屋面设置刚性防水套管以后要不要设置阻火圈?4,看到网上有人这样回答 (如果在管井内或暗装的管道就不必要装),这句话对不对?5,图四是不是说的管道井,而在洗衣机旁边的应该是板封闭内的应该不算管道井吧 6,排水管安装是不是指在用混凝土浇筑在墙内呢?大神们能解释下吗?谢谢

    阻火圈

    水管安装

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,高层建筑塑料PVC-U 排水管De110,设置的专用通气管每层穿过楼板要不要安装阻火圈?(要)

    2,地下室地板到一层的时候要不要安装阻火圈?(要,因为地下室也会发生火灾)

    3,排水管到屋面设置刚性防水套管以后要不要设置阻火圈?(不需要,因为屋面排水管上面没有东西需要防火。)

    4,看到网上有人这样回答 (如果在管井内或暗装的管道就不必要装),这句话对不对?(对,因为墙壁防火效果比阻火圈好。)

    5,图四是不是说的管道井,而在洗衣机旁边的应该是板封闭内的应该不算管道井吧(施工图上画着墙的都是管道井,能防火)

    6,排水管安装是不是指在用混凝土浇筑在墙内呢?(没有你说的这种施工方法。)

    2014-04-03 09:15:03 

  • 高层建筑塑料PVC-U 排水管De110,设置的专用通气管每层穿过楼板必须要安装阻火圈。

    2014-04-03 09:00:39 

  • 专用通气管每层穿过楼板要不要安装阻火圈?需要  2,地下室地板到一层的时候要不要安装阻火圈?需要3,排水管到屋面设置刚性防水套管以后要不要设置阻火圈?需要  4,看到网上有人这样回答 (如果在管井内或暗装的管道就不必要装),这句话对不对?不对,只要穿越防火分区都要考虑  5,图四是不是说的管道井,而在洗衣机旁边的应该是板封闭内的应该不算管道井吧 6,排水管安装是不是指在用混凝土浇筑在墙内呢?大神们能解释下吗?谢谢一般是预留孔洞后期安装

    2014-04-02 17:45:26 

  • 同意楼上的回答。

    2014-04-02 21:04:58 

  • 排水管道阻火圈的作用是为了防止发生火灾后把PVC管道熔化用的,一般热气都在上面,所以阻火圈在立管上是设置在楼板下边的,只要是高层建筑的PVC管道穿越楼板及水平管道穿越防火分区时都得需要加阻火圈。并且阻火圈是一个完整的圈,不是两个半圈合在一起的,那样就失去阻火圈的作用了,在管道安装的时候就得同步放进去。

    2014-04-02 21:09:30 

  • 你好:1,高层建筑塑料PVC-U 排水管De110,设置的专用通气管每层穿过楼板必须要安装阻火圈。

    2,地下室地板到一层的时候必须要安装阻火圈。

    3,排水管到屋面不设置刚性防水套管以后也不要设置阻火圈。

    4,看到网上有人这样回答 (如果在管井内或暗装的管道就不必要装),这句话不对。

    5,图四是不是说的管道井,而在洗衣机旁边的应该是板封闭内的应该不算管道井。

     6,排水管安装不是指在用混凝土浇筑在墙内。

    2014-04-02 21:18:24 