    配电箱

    有误

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    设备间内切换箱系统图出线5*10-sc40。通过导线分流器向6层楼照明供电,各层进配电箱的电缆都变成5*6-SC32。图纸设计有误吗?求导线分流器的作用及数量。最好画个简图,麻烦了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    主电缆用大规格,支电缆用小规格,设计没有错。

    五芯电缆计算接线端子(导线分流器)时。每处计算5个,按主电缆的规格(10mm²)选择接线端子。