维维 2019-10-14 12:08:32 | 天津市 安装 | 355查看 2回答
电线
一:想知道切换箱出口线,与1-6层配电箱线不一致,是不是设计错误。
二:建筑物共6层,层高3.6米. 电井里有切换箱1AT-G(比如400*500*130,安装高度按1.2M).每层电井有配电箱1~5AL-G(400*500*110 ,安装高度1.5米)每层设有导线分流器。切换箱到层配电箱用YJY5*10 - SC40 .一层切换箱,配电箱按垂直处理,不计水平距离时。就这切换箱到6个配电箱这一部分不知要计算哪些工程量,如何计算,谢谢了。
2019-10-14 14:01:22 补充
SC管=((1.5-1.2)+3.6*5+3.6*4+3.6*3+3.6*2+3.6)=54.3米;
YJY=(54.3+(0.4+0.5)*6+(0.4+0.5)*6+6*1.5)*1.025
导线分流器=5*6个
接线端子10mm2=6+5+4+3+2+1个
终端头=6个
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一:切换箱出口线YJY5*10 - SC40是总线,从导线分流器到各层箱的分线是YJY5*6- SC32的,分线只计算桥架到层箱的水平距离即可。SC40是一根管从下到上的,导线分流器处设接线盒或接线箱,再用SC32接到1AL-G等
首次提交 2019-10-14 13:54:14 最近修改2019-10-14 14:07:36 (修改过3次)
-
都喜欢挑设计的错,不是好习惯。凡是画圈的问题,都没问题。
主干线是5*10的电缆,穿SC40的管;各层分支是5*6的电缆穿SC32的管。穿刺夹或导线分流器共六个。
2019-10-14 14:57:07