15935659061 2019-10-10 17:52:02 | 山西省 安装 | 841查看 1回答
接线端子
电气系统图中,接线端子只计算出线端子数量,还是进线端子数量也要计算?
定额中“压铜接线端子 导线截面70mm2以内”含量中包括管压铜端子“DT-50"和"DT-70",为什么会这样,实际接线端子规格型号与含量中不同,是否修改规格?
系统图中,“BV-2*50+1*25 ”,按照50mm2套取定额,还是分别按照50mm2和25mm2分别套取?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电气系统图中,接线端子只计算出线端子数量,还是进线端子数量也要计算?
答;都要计算。
二、定额中“压铜接线端子 导线截面70mm2以内”含量中包括管压铜端子“DT-50"和"DT-70",为什么会这样,实际接线端子规格型号与含量中不同,是否修改规格?
答:不用修改规格。50与70是一个步距,套同一个子目,不用修改。
三、系统图中,“BV-2*50+1*25 ”,按照50mm2套取定额,还是分别按照50mm2和25mm2分别套取?
答:分别计量,分别套定额子目。
2019-10-10 19:44:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看