• 板受力筋布置,单板?多板?c

    板受力筋布置,如果相邻的板的受力筋设计相同,比方都是双层双向C8-200,是按单板布置正确还是多板布置正确,两种布置方式有何差别?哪种量多,哪种少?还有请问骨灰级的高手,如果按面积估算双层双向板的钢筋量,是按照扣掉梁的净面积还是按轴线面积算?双层双向C8-200的每平方多少?C8-100的每平方多少?

    问题补充:如果图纸上标明某两块或三块板的底筋是连成一根,是表示这两三块板的底筋必须要联通?还是只是方便标注,要每块板断开?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.板受力筋布置,如果相邻的板的受力筋设计相同,看一下图纸是如何标注的,如果是几跨受力筯一起布置的,在软件中也可以将这几块板用多板布置,如果是单板布置,在每跨交界处,钢筋有一锚固,如果是多跨布置,钢筋是直通过去的,单板的量要比多板布置的量稍多一些 2.如果按面积估算双层双向板的钢筋量,按照轴线面积计算 3.双层双向C8-200的每平方大概8.5-9kg/平方 C8-100的每平方15-15.55kg/平方