记得笑 2019-10-21 16:40:15 | 山东省 安装 | 2310查看 3回答
消防水池中吸水管、泄压管的长度怎么计算
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
建议平面图结合相应的系统图确定尺寸、位置等去计算
2019-10-21 16:42:01
-
吸水管有立管(按3米计算,水平管到平面图上去尺量);
泄压管没有立管(水平管到平面图上去尺量);
2019-10-21 16:46:56
-
平面图结合立面图给出的标高计算
2019-10-21 21:57:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看