• 消防水池吸水管上的阀门设置

    消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014,5.1.13中规定“消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门”。

    某图纸图纸中设计吸水母管管径为300,图纸设计为电动闸阀,注意是吸水母管。请问此处是否可以使用明杆闸阀?

    吸水母管是否适用此条规范?水泵的吸水管可以理解成每个单独水泵的吸水管,吸水母管毕竟是接不止一个水泵的吸水管...这么理解有问题不

    2023-03-05 15:02:24 补充

    水池连通管是否适用?该图纸中水池连同管管径也是 300,图纸为电动阀门,不和吸水母管连接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    母线不一定非要执行这个规范,只是水泵吸水管执行而已;

    还有,此类属于设计问题,必须由设计确认。

    2023-03-05 15:03:22 

点我,有新答案通知你哦