• 剪力墙遇到以下情况如何输入正确的信息?/

    筏板基础厚300,顶标高-4米,桩承台厚1米,顶面与筏板基础顶平,那么基础层层高就为5米,地下室剪力墙底标高-4米,高度4米.地下室剪力墙顶设暗梁AL高400,墙钢筋从筏板基础埋置,即-4.3米起. 问题1:地下室剪力墙在输入相关信息时,如输入底标高-5米,软件计算的钢筋就是从桩承台算起5米,三维显示AL在墙顶,而实际只有4.3米竖向筋;如果输入底标高-4米,三维显示AL在墙顶下700.输入哪个正确? 问题2:在剪力墙脚还有一道AL高300,但是是埋在筏板基础内,这根AL如何输入相关信息? 问题3:地下室自行车坡道厚250,最低起点标高-4米,斜端顶标高-0.9,这块满堂基础如何输入信息?[软件中基础层没有斜板] 问题4:约束边缘(暗)柱沿墙肢的长度Lc,YAZ长400,而Lc总长就是800,在输入YAZ的信息时,设置YAZ的长度是400还是800,另外400配筋[拉筋规格(B14@100)与相连的普通剪力墙拉筋A8@600*600不一样),按400输入时,普通墙就长400,但B14就不能输入;输入800时,普通墙就短400,这样YAZ砼量就大些,普通墙就少些,但普通墙水平钢筋就短些砼也少.当然砼总量不变.怎样输如正确,因为与YAZ相连的梁支座长度就要发生变化.
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.基础层定5M 2。墙底标高-4.3M,AL正常布 3。三维显示不管它,看钢筋计算公式  4。墙底AL分层画,标高定对 5。自行车坡道按平面画,折算长度加长 6。约束边缘(暗)柱,按参数化柱中,下图中的哪种,钢筋输入如下图