太阳雨 2019-11-01 14:47:39 | 福建省 预算施工 | 2245查看 1回答
消防电源监控系统
如图为消防电源监控系统图,第一:1APE1-3和1ALE1配电箱每个配电箱都需要从电源监控主机引一根线?4个配电箱需要引4根线?第二:配管总包需要预埋,总包预埋到配电箱位置还是预埋到顶板,后期消防单位自己用金属软管:第三:假如配电箱安装高度底边距地1.5米,我再计算竖直方向的话是按照层高-1.5还是多少?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一:1APE1-3和1ALE1配电箱每个配电箱都需要从电源监控主机引一根线?
引一根电源线和信号线,串联即可。
第二:配管总包需要预埋,总包预埋到配电箱位置还是预埋到顶板,后期消防单位自己用金属软管
总包包含二次砌筑工程,线管预埋到配电箱处
第三:假如配电箱安装高度底边距地1.5米,我再计算竖直方向的话是按照层高-1.5还是多少?
算量时配电箱高度设置成层底标高 1.5即可
2019-11-01 15:00:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看