• 消防电源监控系统

    如图为消防电源监控系统图,第一:1APE1-3和1ALE1配电箱每个配电箱都需要从电源监控主机引一根线?4个配电箱需要引4根线?第二:配管总包需要预埋,总包预埋到配电箱位置还是预埋到顶板,后期消防单位自己用金属软管:第三:假如配电箱安装高度底边距地1.5米,我再计算竖直方向的话是按照层高-1.5还是多少?配管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一:1APE1-3和1ALE1配电箱每个配电箱都需要从电源监控主机引一根线?

    引一根电源线和信号线,串联即可。

    第二:配管总包需要预埋,总包预埋到配电箱位置还是预埋到顶板,后期消防单位自己用金属软管

    总包包含二次砌筑工程,线管预埋到配电箱处

    第三:假如配电箱安装高度底边距地1.5米,我再计算竖直方向的话是按照层高-1.5还是多少?

    算量时配电箱高度设置成层底标高 1.5即可