• 1、规范03G101-1中“柱”是否包含剪力墙中的

    1、规范03G101-1中“柱”是否包含剪力墙中的墙柱,涉及的问题: A、结构设计说明中规定柱保护层为30㎜,剪力墙墙柱中扣保护层时,施工方扣减保护层按剪力墙走; B、结构设计说明中第九条2点中注明“梁柱主筋不得采用绑扎搭接接头,应采用机械连接或焊接接长”;第十一条2点中注明“柱(包括剪力墙AZ、YZ、JZ),梁上部贯通筋,当其直径>22时,不得采用绑扎搭接接长,应采用机械连接或焊接接长;而施工方上报的钢筋施工方案中注明:电渣压力焊连接(竖向)D≥16≤22,直螺纹连接D≥25,绑扎接头连接D≤14;施工方计算时是遵循钢筋施工方案执行的,三种设计说明是相冲突的,到底应按哪种方式来计算钢筋? 2、03G101中“梁”是否包含连梁、暗梁、边框梁、基础梁等,涉及的问题: 规范03G101-1中P24页注明当梁腹板高度≥450㎜时须配置纵向构造钢筋,03G101-1中P51页注明:连梁、暗梁等侧面构造纵筋同剪力墙水平筋,但并未注明梁腹板高度要≥450㎜才设构造纵筋,需确定规范03G101-1中P24页中的“梁”是否包含连梁、暗梁等。 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一个问题:施工方是对的!因暗柱是剪力墙一部分! 第二个问题:你可以问一下设计院!根据我的多年工作经验,如果施工方案业主批了,应按施工方案进行,同时根据你说的,这个施工方案本来就是对的! 第三个问题:03G101中“梁”是不包含连梁、暗梁、边框梁、基础梁等,涉及的问题,连梁、暗梁、边框梁、基础梁均有各自的节点构造! 供你参考,还有问题,可以问我,大家互相学习!

    2016-11-08 18:32:50 