-
学习雷锋好榜样 2019-11-12 10:25:58 | 河北省 安装预算施工安装算量GQI项目管理 | 579查看 5回答
工艺管道保温计算问题,求解
工艺管道给分包算账,定额里面是按照立方计算,但是实际分包按照平方要量,所以我问问各位老师,管道保温应该按照管径外表面积计算还是应该按照加保温厚度表面积计算呢?或者是按照保温厚度取个中间数计算呢?或者有什么计算规范呢?麻烦老师讲解一下,谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管道保温应该按照管径外表面积计算 和 加保温厚度表面积 的 平均值计算 。
2019-11-12 10:31:08
-
房屋保温面积是算的保温厚度*长度
也就是算的是保温层的水平面积
同理,截面积=保温的外侧面积-保温的内侧面积,体积=截面积*长度;
2019-11-12 10:32:57
-
保温层是按立方计算。保护层是按保温的表面积平方计算
2019-11-12 10:58:21
-
管道绝热工程量计算公式为V = τ ×( D l. 033δ )× 1. 033δ ×L , τ -圆周率, D - 直径,
1. 033 -调整系数, δ-绝热层厚度, L-管道延长米。
问
2019-11-12 11:14:58
-
这要看实际分包按照平方要的量合同有没有约定按哪个面积,如果没有合同约定,就按照保温厚度取个中间数计算。
2022-02-08 16:47:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看