• 工艺管道保温计算问题

    工艺管道给分包算账,定额里面是按照立方计算,但是实际分包按照平方要量,所以我问问各位老师,管道保温应该按照外表面积加保温厚度表面积计算,计算公式怎么计算呢?比如管道外径是478,保温是3cm厚,按照一米计算,麻烦老师写一下计算公式,谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 公式见定额工程量计算规则。

    2019-11-13 08:47:42 

  • 按设计表面积加绝热层厚度及调整系数计算;V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L,π-圆周率,D-直径,1.033-调整系数,δ-绝热层厚度,L-管道延长米
    计量单位:m3。

    V=3.14*(0.478 + 1.033*0.03)*1.033*0.03*1,这是1米的保温体积

    如果按照面积计算的话S=3.14*(0.478 + 1.033*0.03)*1

    也可以简单点的就是S=3.14*(0.478 + 0.03/2)*1

    首次提交 2019-11-13 08:48:47  最近修改2019-11-13 08:50:41 (修改过2次)

  • 管道保温工程量计算公式为:

    V=πL(D加 δ 加δ×3.3%)×(δ δ×3.3 %)                 (9-1)

    =πL(D 加1.033δ)×1.033δ

    式中V—保温层体积;

    L—保温管道外径;

    D—保温管道外径;

    δ—保温管厚度;

    3.3%—保温层厚度允许偏差系数。

    答:V=3.14*1*(0.478 1.033*0.03)*1.033*0.03=0.05立方米

    (这个公式是很老的了!这是定额中引入偏差计算体积为数不多的例子。新的定额中并没有确定要用这个引入偏差计算的要求,按V=πL(D 加δ)×δ,这种计算理论厚度方式,比较好理解。)

    首次提交 2019-11-13 08:53:12  最近修改2019-11-13 09:02:26 (修改过1次)

  • 工艺管道保温,定额绝热材料敷设是按体积计取的,保护层是按面积计取的。分包按平方计算应该包括绝热层、保护层一起每平方米多少钱报价的。所以按照管径、绝热厚度的一半算出每米管道包15mm厚的外表面积乘以平方米报价就是每米管道的单价,尽做参考