小虾米 2019-11-12 17:06:42 | 广西壮族自治区 安装 | 497查看 2回答
“所有防雷引下线在室外地坪下-1.0m焊一出根∅12热镀锌圆钢伸出室外,距外墙皮的离应大于1m”这是什么意思?防雷引下线还需要链接到基础吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118258 被赞: 28890
这是给以后接人工接地极用的
2019-11-12 17:09:05
哈哈 专家
答题: 37644 被赞: 4946
这是测试避雷电阻的,如果达不到效果,可以用来制作独立接地体
需要单独计算
首次提交 2019-11-12 17:10:23 最近修改2019-11-13 11:20:42 (修改过1次)
防雷引下线底标高到哪里?
老师,下图防雷引下线底标高到哪里的?
避雷引下线
02定额中,避雷引下线长度是否用×(1+3.9%)
图纸中的引下线
是否图纸中标注的引下线,另一边向下的图例,如图右边的符号也是引下线
避雷引下线问题
图纸:Φ12镀锌圆钢沿外墙内暗敷引下,四角的外墙。引下线在距室外地面上0.5m处设置接地电阻测试盒。有结构柱的位置利用钢筋混凝土柱内两根Φ16以上(Φ12~Φ16为4根)主筋通长焊接作引下线。共 15 处。请问这个引下线的长度是15个结构柱屋面到一层底加0.5m吗?
避雷引下线计算问题
请教各位老师,避雷引下线计算至什么地方呀?是正负零吗?接地是圈梁接地
询问引下线和接地母线的位置关系
老师,我这有份图纸的防雷引下线很奇怪的,一般图纸接地母线在引下线的下方,而我这份图纸既有引下线又有引上线,也就是说接地母线在中间(-1米位置),然后引上线从基础梁往上引,引下线从女儿墙往下引,上线和下线在接地母线汇合(正负零以下1米位置),你们见过这样的吗?