勤学多思好问 2019-11-13 11:02:32 | 贵州省 土建市政钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ云翻样 | 565查看 1回答
关于剪力墙转角处的钢筋问题非常迷茫,谢谢各位老师耐心解答
这是一个平面图,剪力墙转角位置有4根18的钢筋布置以后,我想问一下这个墙宽250的范围内还会布置C12-150的钢筋吗?到底起到什么作用,这个4C18能用暗柱代替吗,这类该如何理解呢?有没有相应的规范可以参考呢 谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
4C18加强筋,用暗柱代替不设置箍筋
2019-11-13 11:05:21
-
关于筏板钢筋超出砼面该如何处理的问题?谢谢各位老师的耐心解答
我是采用筏板设置变截面来绘制集水坑,但是钢筋三维不合实际情况,如图超出200mm,实在想不通该如何处理,麻烦各位老师帮我分析一下 谢谢
-
请问一下各位老师,关于剪力墙竖向加强筋的问题,定义出来汇总 只有一侧的量 实际内外侧都有加强筋
请问一下各位老师,关于剪力墙竖向加强筋的问题,定义出来汇总 只有一侧的量 实际内外侧都有竖向加强筋,这种情况怎么处理呢 谢谢
-
各位老师我想请教一下关于钢筋布置范围的问题 困惑已久 非常感谢解答
如图所示,这个C14-200的钢筋布置的范围宽度是2600 还是2000这个范围呢?圆圈这里有6根16的钢筋了,还需要布置C14的钢筋吗?有没有什么规范可以参考呢 非常感谢耐心解答
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看