• 防雷接地算量问题。

    防雷接地算量图中L是什么?算引下线吗?还是算什么工程量?定额清单套什么

    2019-11-20 16:31:09 补充

    用于LEB,1至4层 并没有到屋面

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 接地母线

    2019-11-20 16:27:35 

  • 这就是引下线

    2019-11-20 16:27:56 

  • 套用 电气定额中  利用建筑内 钢筋 做引下线 的定额子目项 。

    2019-11-20 16:34:06 

  • 向上,直至顶层,与避雷网连接(是引下线);向下,与一至四层的LEB等电位端子箱连接。

    首次提交 2019-11-20 17:07:12  最近修改2019-11-20 17:07:39 (修改过1次)

  • 是引下线,套引下线的定额

    2019-11-20 18:38:21 