• 给水立管穿楼的套管是防水 套管吗?

    这个套管是不是应该比给水立管大两号

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    穿顶层楼板是刚性防水套管  然后就是穿外墙了  其他楼层就是一般的刚套管即可  


    大两号的问题不用考虑 因为套定额的时候 定额考虑的有  就按水管大小计取 即可

    2019-11-21 10:08:23 

  • 室内不需要

    一般套管即可

    穿 外墙需要防水套管

    首次提交 2019-11-21 09:56:02  最近修改2019-11-21 09:56:53 (修改过1次)

  • 穿楼层楼板一般都是钢套管,穿屋面楼板及外墙需要刚性防水套管,套管规格一般会大管道一级,具体详见相应图纸的设计说明

    2019-11-21 10:08:38 

其他类似问题 查看更多