    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    如图所示,1/2两张图和3/4两张图分别是不同楼层的相同房间,不同楼层相同房间显示末端支管管径不一致,一个显示DN32,一个显示DN25,这两个管径应该有一个是错误的,问了设计,设计说按图施工。我查看了2017年最新的自动喷水灭火系统设计规范,如图5所示,没有说明末端管道一定要是DN25的,请问在喷头是ZSTX-15(下垂型)的情况下,连接的管径应该是DN25还是DN32的?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的按设计计算和施工

    2019-11-21 16:52:13 

  • 如果选用一样的喷头,一般末端应该一致,选用DN25的管径

    2019-11-21 16:56:05 