人防临空墙的顶部构造节点与软件提供的节点不一样r
人防临空墙的顶部构造节点与软件提供的节点不一样,比如柱子和墙的顶部节点图集和软件是板底或梁底起计算一个锚固长度,而人防墙的顶部为到板顶减保护层加弯折,就变折长度为一个锚固长长,V10.0中该如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个个问题,我遇到过!现在广联达的钢筋软件还不能进行有效的处理!,你不用试了! 但是还是有其它的办法! 目前只有还将相关的构件先画上去,然后在编辑钢筋的功能键中点一下,选择好相应的构件,手工进行钢筋编辑,计算后一定要锁定,这样是可行的,也比较快,对量是也好对,还少按计算器啦! 你可以试一下,有问题再交流!