• 线管敷设

    强电与插座连接的线管是FC敷设,强电与照明连接的线管是CC敷设

    弱电与插座连接的线管是FC敷设,弱电与消防连接的线管是CC敷设,是这样吗,还是有其他的敷设方式呢,弱电图纸中对线管的敷设不做要求


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不能这样强制区分,首先要看图纸设计,在就是要根据现场实际情况确定敷设路径的。

    2019-11-27 14:18:30 

  • 不一定啊,插座走线还有CC/WC,卫生间的不能走FC,这些具体看图纸啊


    2019-11-27 14:21:34 

  • N6 WDZ-BYJ-3x2.5-PVC20-WC.FC 客厅柜式空调插座 

    N4 WDZ-BYJ-3x4-PVC20-WC.FC 卫生间插座 

    一般这么表述就是沿墙沿地板敷设,平面走地板,立面走墙

    2019-11-27 14:58:44 