电气线管敷设
电气分为强电插座,照明,弱电插座消防线管,关于电气线管敷设是在结构板还是装饰板呢?
强电插座敷设为wc.fc,是否敷设在混凝土结构地面楼板内?
照明敷设为wc.cc,是否敷设在混凝土结构顶板内?
弱电插座线管是否敷设在装饰板内,是否讲究横平竖直呢?
弱电消防,是否敷设在混凝土结构顶板板内?
关于强电插座,强电照明,弱电消防线管是否不需要讲究横平竖直呢?
2019-12-19 09:09:02 补充
下图弱电中都不需要横平竖直,规整吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:是以结构板内的。电气管线宁直(包含斜)不弯。
补:不需要。
首次提交 2019-12-19 09:02:16 最近修改2019-12-19 09:11:46 (修改过2次)
-
1、是
2、是
3、敷设在混凝土结构板内,不需要横平竖直
4、是
5、不需要横平竖直
2019-12-19 09:04:28
-
新建工程敷设在结构板、墙内;装饰工程在装饰板内。
2019-12-19 09:05:19
-
明配管敷设在装饰板内;暗配管敷设在结构板内;
明配管需要横平竖直,暗配管不需要横平竖直(包括敷设在装饰板内的明配管);
WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC: 暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
首次提交 2019-12-19 10:18:42 最近修改2019-12-19 10:42:10 (修改过1次)