安装小白、 2019-12-03 16:25:08 | 安徽省 安装 | 1642查看 2回答
电缆头和压接端子
电线的压接端子 大于多少平方需要计算的? 有没有依据
电缆的电缆头是无论什么规格的都要计算吗 还是大于多少的需要计算电缆头。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电线的压接端子 大于多少平方需要计算的? 有没有依据
答:大于等于10mm2
电缆的电缆头是无论什么规格的都要计算吗 还是大于多少的需要计算电缆头。
答:只要是电缆头必须计算电缆头,这个是规范规定
2019-12-03 16:34:01
-
一、电线的压接端子 大于多少平方需要计算的? 有没有依据?
答:多股软电线,需要焊接铜端子;单股硬电线,大于等于10mm²的,需要压接铜端子。
二、电缆的电缆头是无论什么规格的都要计算吗 还是大于多少的需要计算电缆头。
答:只要是电缆,就得做电缆头(分有铜端子电缆头和无铜端子电缆头)
首次提交 2019-12-03 16:59:05 最近修改2019-12-04 10:08:52 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看