liuhj 2014-10-22 17:21:44 | 钢筋算量GGJ2013 | 6441查看 1回答
在计算135度弯钩时,弯钩长度为11.9d,为什么?
在计算钢筋135度弯钩时,弯钩长度为11.9d,为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d)
《钢筋混凝土工程施工及验收规范》是这么描述的:
“第3.3.4条
一、Ⅰ级钢筋末端需要作180°弯钩,其圆弧变曲直径(D)不应小于钢筋直径(d0)的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径(d0)的3倍(见图3.3.3.1);用于轻骨料混凝土结构时,其弯曲直径(D)不应小于钢筋直径(d0)的3.5倍;
二、Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径(D)不宜小于钢筋直径的4倍;Ⅲ级钢筋不宜小于钢筋直径(d0)的5倍”
“第3.3.4条 用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其末端应做弯钩,
弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。
弯钩的平直部分,一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗需要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。”)
那么L=(b-d-D/2)+x+10d
x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2
把x=4.121d代入L,
我们可得L=b+11.87d≈b+11.9d
2014-10-22 17:21:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看