我是果冻儿呼叫布丁儿 2019-12-09 17:05:45 | 辽宁省 安装招投标预算结算安装算量GQI | 645查看 4回答
单立管、双立管管内穿线工程量
本图为照明电气走线图
问题1:如果此灯具处设置单立管,立管内穿线是几根:3根或5根或7根,还是这三个数加一起
问题2:如果此处设置多立管,管内穿线按照三个分支的根数走么
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
2根。
2019-12-09 17:09:30
-
单立管就是3+5+7,
多立管就各穿各的
2019-12-09 17:11:34
-
此处灯具配管如果是顶板暗配的话,那么进入灯具接线盒的管子是没有立管的,就是此灯具如果在吊顶吸顶安装也是采用软管引至灯具,那么引下的软管管内导线最多3根(火线、零线和接地线)
2019-12-09 17:12:28
-
如果灯具与顶板有高低差;
三根短立管(管内穿线是3+5+7)
2019-12-10 10:08:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看