• 单立管、双立管管内穿线工程量

    本图为照明电气走线图

    问题1:如果此灯具处设置单立管,立管内穿线是几根:3根或5根或7根,还是这三个数加一起

    问题2:如果此处设置多立管,管内穿线按照三个分支的根数走么

    根数

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 2根。

    2019-12-09 17:09:30 

  • 单立管就是3+5+7,

    多立管就各穿各的

    2019-12-09 17:11:34 

  • 此处灯具配管如果是顶板暗配的话,那么进入灯具接线盒的管子是没有立管的,就是此灯具如果在吊顶吸顶安装也是采用软管引至灯具,那么引下的软管管内导线最多3根(火线、零线和接地线)

    2019-12-09 17:12:28 

  • 如果灯具与顶板有高低差;

    三根短立管(管内穿线是3+5+7)

    2019-12-10 10:08:38 