• 梁箍筋c8@100中的100是表示非加密区吗

    梁箍筋c8@100中的100是表示非加密区吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    C8-100/200,100是加密区,200是非加密区,C8-100,全梁加密。

    2019-12-10 10:44:50 

  • 你好:表示全加密

    2019-12-10 10:44:53 

  • 只有一种箍筋的间距,就表示没有加密和非加密之分。

    2019-12-10 10:46:40 

  • 梁箍筋c8@100中的100是表示加密区 。

    2019-12-10 10:47:42 