爱造价 2019-12-10 10:50:30 | 辽宁省 土建 | 1823查看 4回答
请问梁是符合条件加了腰筋,但是它的箍筋是c8-100,没有加密区,拉筋间距怎么取
2019-12-10 10:52:16 补充
梁宽是>350的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
大于350时采用直径8的拉筋 ,拉筋间距取梁非加密区箍筋间距2倍即可, 当梁的箍筋间距为100时, 拉筋间距为200 ,没有非加密区的时候按照加密间距2倍即可
首次提交 2019-12-10 10:54:42 最近修改2019-12-10 10:55:30 (修改过1次)
-
你好:拉筋的间距是200
2019-12-10 10:53:14
-
拉筋的间距 是 箍筋间距的2倍。
2019-12-10 10:54:15
-
加腰筋(侧面钢筋),与梁本身的加密与非加密无关的。加密与非加密在梁的集中标注和原位标注中给出。拉筋按非加密计算。一般是200*2=400。
首次提交 2019-12-10 10:54:54 最近修改2019-12-10 10:55:55 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看