• 请问梁是符合条件加了腰筋,但是它的箍筋是c8-100,没有加密区,拉筋间距怎么取

    加密区

    2019-12-10 10:52:16 补充

    梁宽是>350的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    大于350时采用直径8的拉筋 ,拉筋间距取梁非加密区箍筋间距2倍即可, 当梁的箍筋间距为100时, 拉筋间距为200 ,没有非加密区的时候按照加密间距2倍即可

    首次提交 2019-12-10 10:54:42  最近修改2019-12-10 10:55:30 (修改过1次)

  • 你好:拉筋的间距是200

    2019-12-10 10:53:14 

  • 拉筋的间距 是 箍筋间距的2倍。

    2019-12-10 10:54:15 

  • 加腰筋(侧面钢筋),与梁本身的加密与非加密无关的。加密与非加密在梁的集中标注和原位标注中给出。拉筋按非加密计算。一般是200*2=400。

    首次提交 2019-12-10 10:54:54  最近修改2019-12-10 10:55:55 (修改过1次)