• 超过了4m设圈梁,但是这种是这样画吗???

    圈梁

    超过了4m设圈梁,但是这种是这样画吗???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条如下:
    钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
    墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

    如果圈梁高度正好就是门的过梁高度,那圈梁就可以代替过梁。反之,不在一个高度的话,那就单独设置过梁和圈梁。

    2019-12-10 15:41:49 

  • 可以将圈梁升高到过梁标高处

    2019-12-10 15:38:07 

  • 圈梁最好能连上,像你这样的,可以把圈梁高度升到过梁的高度让他们连起来。

    2019-12-10 17:07:53 