• 各位专家求教 低压配电房 2AA6 这个配电柜 是如何分线2AA6-3到D1AL

    算量系统图低压配电房 2AA6 配电柜是如何走线系统图2AA6-3到D1AL到D1AL3的,低压配电房那么多个配电柜2AA1 2AA2 2AA3 -2AA6 是不是每个配电柜都出一条电缆线到每个配电箱那里去呢? 是否如 2AA6配电柜 出一条5*16的电缆到D1AL配电箱再从配电箱拉一条3*16电缆到D1AL3这个配电箱呢?     配电柜有进线柜和出线柜,进线柜通常都是第一个柜出线是最后一个柜出线的呢,那么电缆不是应该从最后一个箱2AA1出线的嘛? 那么我算量就配电柜这里我有些迷糊,请问我该如何算呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    AA6-3到黄D1AL-D1AL3;

    2AA6配电柜 出一条5*16的电缆到D1AL配电箱再从配电箱拉一条3*16电缆到D1AL3这个配电箱是对的

    首次提交 2019-12-12 15:06:13  最近修改2019-12-12 15:18:45 (修改过1次)

  • 看下配电室的2AA6柜的系统图,

    里面有2AA6-3回路的出线。


    电房 2AA6 配电柜是如何走线系统图2AA6-3到D1AL到D1AL3的,低压配电房那么多个配电柜2AA1 2AA2 2AA3 -2AA6 是不是每个配电柜都出一条电缆线到每个配电箱那里去呢? 

    从2AA6柜出一根5×16的电缆计算到D1AL箱,再从D1A箱出一根3×16的电缆到D1AL3箱。各柜、箱的具体位置看配电平面图。

    是否如 2AA6配电柜 出一条5*16的电缆到D1AL配电箱再从配电箱拉一条3*16电缆到D1AL3这个配电箱呢?  

    对。

       配电柜有进线柜和出线柜,进线柜通常都是第一个柜出线是最后一个柜出线的呢,那么电缆不是应该从最后一个箱2AA1出线的嘛? 那么我算量就配电柜这里我有些迷糊,请问我该如何算呢?

    每个柜基本都有进线、出线。从那个箱出线由配电系统设计来定,看配电房系统图。每个柜AA1-6应该都不一样的。并不是最后一柜出。

    2019-12-12 15:08:55 

  • 你理解的对

    但出线 是从2AA6经电缆沟到D1AL不必经过2AA1

    2019-12-12 15:17:19 