• 消防分机的问题

    1、消防风机的风机控制器安装在哪儿的?(我看百度说是安装在风机配电箱内,对不?)

    2、每个消防风机都要安装一个现场启停按钮控制箱吗?

    3、风机的配电箱要与280度的防火阀连接吗(图纸中W4)

    4、W5(表示配电箱与风机控制器的连线)中DDC表示什么?(就是风机控制器吗,如果是,本身风机控制器就安装在配电箱中,那怎么还有W5线)?

    5、W6表示温湿度传感器(它安装在配电箱内吗),如果是,本身温湿度传感器就安装在配电箱中,那怎么还有W6线)

    W5和W6本身就在配电箱内,我们买的是成品箱子,买的时候就安装好了W5和W6了吗?

    分机

    控制器安装


    2019-12-19 11:36:00 补充

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防分机的问题

    1、消防风机的风机控制器安装在哪儿的?(我看百度说是安装在风机配电箱内,对不?)

       消防风机的风机控制器一般风机控制本身就在风机控制箱内,也就是小风机直接启动,大风机降压或者软启动,你是不是说的消防控制中心直接启动风机那是在消防控制箱内有输入输出模块。

    2、每个消防风机都要安装一个现场启停按钮控制箱吗?

    一般规范是要求有的,箱子上本身就有这个安装。

    3、风机的配电箱要与280度的防火阀连接吗(图纸中W4)

    图纸上是需要与280度防火阀连接,因为是风机启动时需要开启或者关闭,具体要看一下风的图纸,这个防火阀的用途。

    4、W5(表示配电箱与风机控制器的连线)中DDC表示什么?(就是风机控制器吗,如果是,本身风机控制器就安装在配电箱中,那怎么还有W5线)?

    DDC一般是控制器,和你说的风机控制器不是一个,你说的是控制风机启停的,DDC(Direct Digital Control)直接数字控制,通常称为DDC控制器。DDC系统的组成通常包括中央控制设备(集中控制电脑、彩色监视器、键盘、打印机、不间断电源、通讯接口等)、现场DDC控制器、通讯网络,以及相应的传感器、执行器、调节阀等元器件,W5这个应该是控制器的连线。

    5、W6表示温湿度传感器(它安装在配电箱内吗),如果是,本身温湿度传感器就安装在配电箱中,那怎么还有W6线)

    这个应该是温度湿度传感器的探头接线,也就是这个传感器在所测的空间内的,具体位置需要看设计。

    W5和W6本身就在配电箱内,我们买的是成品箱子,买的时候就安装好了W5和W6了吗?

    W5和W6都不在箱子里。