• 一根柱可能支撑两根梁,柱净高是层高减去较厚的一根梁

    一根柱可能支撑两根梁,柱净高是层高减去较厚的一根梁的厚度吗?不知这个说法是否正确,请诸位老师多多指点!谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (20) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如算模板的情况下是这样,算混凝土是按层高走的

    2008-06-05 10:25:32 

  • 图形算量中,柱的净高不考虑。 钢筋算量中才应用到柱的净高: 柱的净高:在底层时应从基础梁上表面(或桩承台、独立基础扩大面以上)起至一层梁的底标高(当有相交梁出现时应按较厚的一根梁的厚度,计算梁底标高)。在楼层时应从底层梁板上表面起至上层梁的底标高。

    2008-06-01 18:24:14 

  • .柱:按图示断面尺寸乘以柱高以立方米计算。柱高按下列规定确定: (1)有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。 (2)无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽(头)下表面之间的高度计算。 (3)框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。 (4)构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。 (5)依附于柱身上的牛腿体积,并入柱身体积内计算。 我们山西的定额,柱子的高度和梁没有太大的关系,至于你们重庆的,看看你们的工程量计算规则,应该清楚。

    2008-05-26 22:04:35 

  • 柱净高是本层楼层高减去最大断面一根梁的高度。

    2008-05-27 09:35:39 

  • ,不正确.柱的净高是指层高,由柱支撑的梁的长度计算到柱边。

    2008-06-04 21:24:17 

  • 答:1、砼立柱高度自基础扩大面或下层梁板面算至上层梁板顶面。 2、有帽立柱高度自基础扩大面或下层梁板面算至柱帽下表面。 3、预制柱按全长计算。 4、砖柱高度自基础±0.00面或下层梁板面算至上层梁板底面。 5、如果软件计算式与计算规则相抵触可作调整。 6、如果是计算柱架子工程量应该是从立点算至上层梁板底面。

    2008-05-27 22:11:39 

  • 回答:柱的净高(Hn)是指楼面标高到柱支座两头梁底的高度,如果柱支座两头梁高度不一样应取较高梁的高度考虑扣减.

    2008-05-27 00:38:19 

  • 柱是按通高算的不扣梁的体积

    2008-05-27 07:18:26 

  • 柱的净高是自基础顶面标高算至梁的下表皮!

    2008-05-27 07:41:20 

  • 一根柱可能支撑两根梁,柱净高是层高减去较厚的一根梁的厚度吗?不知这个说法是否正确 答:当出现如你所说的一根柱可能支撑两根梁,柱的净高度算点顶梁的底标高。柱的净高是指从柱生根的标高到板底,柱是不扣梁的。但是一根柱子上往往有多根不同截面的梁交在柱上,那么在确定Hn时,是以截面高度最大的梁柱的净高是指自当前层的地面的上平至当前层的顶梁的底标高的高度。 下列是定额解释:有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽(头)下表面之间的高度计算。框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。 依附于柱身上的牛腿体积,并入柱身体积内计算。 确定Hn,只在确定箍筋加密区时用(注意梁柱交处,柱加密,梁至柱边50mm); 在计算砼时,是不用算净高的,柱全高计算,梁算至柱侧面. 你只有按照以上的解释输入,软件也是按照规范进行设计,软件会自动计算正确的。

    2008-05-30 17:55:00 

  • 柱的净高是从楼地面到截面高度最大的梁梁底的高度,即Hn=层高-截面高度最大的梁高。 确定Hn,只在确定箍筋加密区时用(注意梁柱交处,柱加密,梁至柱边50mm); 在计算砼时,是不用算净高的,柱全高计算,梁算至柱侧面.

    2008-05-27 07:50:07 

  • 一根柱可能支撑两根梁,柱净高是层高减去较厚的一根梁的厚度吗?不知这个说法是否正确,请诸位老师多多指点!谢谢 柱的净高:在底层时应从基础梁上表面(或桩承台、独立基础扩大面以上)起至一层梁的底标高(当有相交梁出现时应按较厚的一根梁的厚度,计算梁底标高)。在楼层时应从底层梁板上表面起至上层梁的底标高。 计算柱钢筋时才应用到柱的净高,柱的净高算量时不考虑。 如果手算时你就的考虑柱的净高,如果实用软件就不需考虑,因为软件它会自动计算。

    2008-05-27 07:59:01 

  • 柱净高是层高减去较厚的一根梁的厚度

    2008-05-26 21:32:43 

  • 柱的净高是指从柱生根的标高到板底,柱是不扣梁的。

    2008-05-26 21:34:39 

  • 是从楼(地)面到梁底的高度,但是一根柱子上往往有多根不同截面的梁交在柱上,那么在确定Hn时,是以截面高度最大的梁.

    2008-05-26 21:37:55 

  • 柱净高是本层楼层高减去较厚的一根梁的厚度.

    2008-05-26 21:38:20 

  • 柱的高度是自基础顶面标高算至屋面板顶面标高,既不减梁的高度又不减板的厚度。

    2008-05-26 21:39:07 

  • 柱的净高是指从柱生根的标高到板底,柱是不扣梁的。

    2008-05-26 21:42:07 

  • 是的!软件是按较高的扣减的!!!

    2008-05-26 21:50:02 

  • 回答“一根柱可能支撑两根梁,柱净高是层高减去较厚的一根梁的厚度吗?不知这个说法是否正确,” 柱的净高是指自当前层的地面的上平至当前层的顶梁的底标高的高度。 当出现如你所说的有两道梁时,也是一样,柱的净高度算点顶梁的底标高。

    2008-05-26 21:57:39 