• 我们都知道:梁的剖面图上一个圆点代表一根钢筋,那么

    我们都知道:梁的剖面图上一个圆点代表一根钢筋,那么圆点与标注的钢筋数不一致,以那个为准
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    若施工前在图纸会审时未发现,施工时发现应立即与设计院联系解决它,或根据钢筋混凝土的设计及施工规范,能发现这个问题并解决的。

    2008-11-07 10:40:47 

  • 应该按标注为准

    2008-11-07 10:42:27 

  • 圆点与标注的钢筋数不一致,以标注为准

    2008-11-07 10:42:48 

  • 以标注数为准,不过最好还是问一下设计

    2008-11-07 10:43:53 

  • 可以根据图纸标注的钢筋间距和构件尺寸算一下

    2008-11-07 10:44:10 

  • 已标注为准,图上的圆点有时会少画。

    2008-11-07 10:46:01 

  • 梁的剖面图上一个圆点代表一根钢筋,那么圆点与标注的钢筋数不一致时还是要以标注为准的,因为圆点只是代表示意的!

    2008-11-07 10:46:54 

  • 梁的剖面图上一个圆点代表一根钢筋、那么圆点与标注的钢筋数不一致、以那个为准。 回答:以梁的集中标注为准。

    2008-11-07 10:46:56 

  • 这个事情要看配筋的具体情况来定。 1、这得有个最低的配筋率,这个是必须要达到的,就是没有标注钢筋圆点都应该计算,比如:矩形梁最少应有4根钢筋。 2、如果是已经施工图纸上表达不清楚的话,可以按竣工资料的隐蔽工程检查记录来计算,这就是根据实际计算了。 3、如果以上都还不能解决,可以按标注钢筋圆点进行计算.

    2008-11-07 10:49:40 

  • 应以标注为准

    2008-11-07 10:51:20 

  • 以标注的为准,图上画的只是示意图。

    2008-11-07 10:54:26 

  • 图纸会审时问一下设计。

    2008-11-07 11:05:05 