别再相遇. 2019-12-30 14:59:02 | 内蒙古自治区 安装概算预算结算 | 787查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
缘来如此 专家
答题: 1897 被赞: 2090
控制箱厂加宽,接线盒留10厘米就行了
首次提交 2019-12-30 15:00:13 最近修改2019-12-30 15:29:16 (修改过1次)
于海波 专家
答题: 5433 被赞: 1473
控制电缆一般需要预留的就是箱内的半周长和,波形系数。其他一般不做预留。
2019-12-30 15:35:00
同轴电缆的计算
老师好,请问像SYV /KVV /YJV这些电缆也需要计算预留长度,敷设松度,最后乘以系数吗
控制电缆
KVV控制电缆需要计算电缆头预留和个数吗2020-01-12 14:30:59 补充
控制电缆的长度计算和电力电缆一样吗?
控制电缆计算长度是考虑的也需要考虑弯曲、预留及最后乘以1.025%吗?控制电缆的预留和电力电缆一样吗?
电缆长度计算问题
问题一: 1、电缆工程量=电缆图示长度(包括附加长度)+(1+2.5%),这个理解对吗? 2、电缆终端头预留1.5米--------是不是电缆需要做电缆头时,电缆工程量中要加2*1.5米(因为一根电缆管按两个终端头考虑的)的工程量? 3、电缆进入高低压开关柜及低压配电盘、箱,当为下进线时预留长度为2米,这句话意思是不是在这种情况下工程量需要另外加2米。 问题二 我个人认为问题一中的2、3情况总是一起出现的,不知道我理解的对不?如果是这样,那么是不是电缆长度要把2、3情况的附加长度都考虑进去?
内蒙古17定额安装---电缆问题
1、穿过高度>20m的竖井,这个高度指的是每层高度加起来>20m时需要计算电缆布放增加费吗?2、如果是每层高度加起来>20m需要计算的话,那么计算的工程量就是>20m以上的楼层总长度之和是吗?3、如果第2问不对,要怎么计算?2021-08-19 21:27:57 补充4、结合第(4)条定额来看第5条,如果布放高度>20m执行竖井定额*0.3系数,若楼层之间的单段高度<3.6m就执行室内敷设电缆定额是吗?感谢老师解答