言叶 2020-01-02 10:27:07 | 河南省 安装 | 532查看 2回答
广联达设起点识别。
地下室到机房电梯配电箱的识别,电梯配电箱为双电源供电,第一个回路识别没问题,第二识别后,后面一段变成黄色了,请问这个是什么问题?另外发现回路识别的时候,线路中间不连续,这个属于正常现象吗。
2020-01-02 10:30:15 补充
现在把回路删了都重新识别,第一个回路出现这种情况了。
2020-01-02 10:40:37 补充
但是检查回路的时候发现,竖直段的管子并不在回路当中 ,这段为SC钢管,识别单回路时候识别,不知道为什么这段不在整个回路里
2020-01-02 11:11:00 补充
这是识别后的,为什么会显示一个黄管一个蓝色的立管,个人理解是一个回路,应该显示同一种颜色呀?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
双电源,(桥架到配电箱XFDT)必须有两根管,一根管选择起点一次,另一根管再选择起点一次,才能正确完成识别(桥架内生成双电源的两根电缆),一根管是错的。
首次提交 2020-01-02 10:48:07 最近修改2020-01-02 10:49:55 (修改过1次)
-
应该在出桥架的管处选择起点的
2020-01-02 10:31:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看