li****@163.com 2008-06-04 09:00:30 | 内蒙古自治区 其他专业 | 3881查看 8回答
关于剪力墙水平钢筋在转角处的布置%
请问剪力墙转角处没有暗柱时,转角处外侧和内侧的水平钢筋是如何布置的 有暗柱时是如何布置的?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问剪力墙转角处没有暗柱时,转角处外侧和内侧的水平钢筋是如何布置的 有暗柱时是如何布置的? 答:应该是一样的.水平钢筋不受暗柱约束.
2008-06-04 09:09:39
-
剪力墙转角处无论有没有暗柱,转角处外侧和内侧的水平钢筋都要按图输入,软件会自动考虑,若有暗柱,先将剪力墙绘制到边,再布暗柱。
2008-06-04 09:29:12
-
应该都是外侧水平钢筋连续通过转弯,内侧钢筋伸至外侧纵筋内侧弯折15d。再看一下03G101-1的47页
2008-06-04 09:10:46
-
有没有暗柱,你只要按照正常布筋就行,软件会自动给你考虑的。
2008-06-04 09:16:37
-
剪力墙在有没有暗柱时水平钢筋都是通过去的
2008-06-04 09:16:51
-
在转角处,外侧水平筋连续通过。内侧水平筋伸至对边弯折15d.有暗柱时水平筋也是连续通过。
2008-06-04 09:24:32
-
你只要按照正常布筋就行
2008-06-11 13:39:02
-
看一下03G101-1的47页.外侧水平钢筋连续通过转弯,内侧钢筋伸至外侧纵筋内侧弯折15d。软件会自动考虑
2008-06-06 14:04:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看