• 关于板负筋个数的计算问题m

    在实际施工中每块板的负筋是不能重复布置,但是钢筋抽样软件GGJ V10.0中负筋确进行了重复计算,请问如何解决这个问题

    梁宽

    问题补充:如:我上图画的板,轴线尺寸开间为3600,进深为3300,左右两边梁宽为200的300。板负筋为L7@180,实际在工程中开间横向布了19根[(3600-100-150)/180=19根],进深布了开间布了7根[(3300-1020*2)/180=7根;但软件计算时每个角落都会出现重复布筋:“短见在计算时,开间横向布了19根[(3600-100-150)/180=19根],进深布了17根[(3300-1020*2)/180=17根。这样的话每块板四个角都出现了重复布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件中有画线布置板负筋.试一下.

    2008-06-04 15:53:20 

  • 软件是正确的,应该有交叉部分.负筋是沿板四周布置的,只是中间部分一般是空的除受力筋外,其他与受力筋布置范围大至相同.

    2008-06-04 15:47:07 

  • 你用画线布置负筋,画到那儿布置到那儿,不会重复计算。

    2008-06-04 16:04:51 

  • 从我使用广联达钢筋GGJ10.0的情况来看,没有出现过同一板负筋布置范围内重复计算该钢筋的情况。如果你那确实出现这种情况,建议你检查一下是否在同一范围里重复布置了相同钢筋。一般说来在同一范围内再次布置板负筋时软件会进行提示,如果这时你点击“是”(此功能是为梁的两边出现不同标高板并且分别设置板负筋而增设的),并且未对负筋方向进行调整则可能就会出现重复计算的情况。 检查一下吧!

    2008-06-04 16:13:29 