• 关于板内负筋锚入长度的计算

    在板的钢筋分布中有负筋,若钢筋为一级光圆钢筋,在左端支座需要向下弯折锚固,, 则负筋的长度=板内净长+右端弯折长度+锚入长度+弯钩6.25d,想请问其中的锚入长度该如何计算?在平法中是怎么讲的?想请教详细解答,是否有情况分类?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当hc-c<Lae时就是说可以弯锚,不然没有弯锚。                    弯锚=0.4lae+15d

    2013-10-10 22:11:12 

  • 已采纳
    你好:板的锚入长度值是按板的混凝土强度等级、钢筋的级别、最小锚固长度不小于250有关系;要说明的是板属于非抗震构件。

    2012-12-02 20:41:49 

  • 已采纳
    平法图集有几种情况,根据具体设计图的设计来,一般情况可以直锚时就直锚,不能时支座宽-保护层厚度+15d

    2012-12-02 20:43:59 

  • 已采纳
    通常情况下负筋支座内的锚固长度就是抗震锚固长度Lal,直接采用默认设置即可,若设计不一样时可以在计算设置板负筋设置中修改相应的锚固值。

    2012-12-02 21:27:39 

  • 已采纳
    负筋的长度=板内净长+右端弯折长度+锚入长度+弯钩6.25d,该锚入长度取决于支座的宽度,如果支座宽大于负筋的锚固长度,则该锚入长度为la,如果支座的宽度小于负筋的锚固长度,则该锚入长度为支座宽-保护层+15d。 你的这种情况应该属于支座的宽度大于于负筋的锚固长度,则该锚入长度为la,la的取值是根据钢筋的直径、混凝土的强度等级来确定的。

    平法

    2012-12-03 09:31:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题