• 当梁构造钢筋的原位标注和集中标注不同时: 原位标

    当梁构造钢筋的原位标注和集中标注不同时: 原位标注:4b14 集中标注:4b12 两个都计算这是为啥? 有没有解决的办法?

    问题补充:我问的是在计算钢筋长度的时候 软件既计算了原位标注的也计算了集中标注的 这是重复计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    以原位标注为注为准,你可以看一下图集03G101-1第22页左下方,有详细说明. 因为你在属性里标了4B12.那么软件自动在原位标注里的上部钢筋中的通长筋处生成钢筋4B12,如果原位标注里又输4B14,你就把通长筋处的钢筋4B12删除掉,在原位标注里的左(右)支座筋处输入4B14,这样软件就不会多算了.

    2008-06-06 17:25:15 

  • 以原位标注为准

    2008-06-06 17:12:48 

  • 出现这种情况时一般都是以原位标注为准,按4B14计算。

    2008-06-06 17:15:57 

  • 原位是标注支座和下部

    2008-06-06 17:20:52 

  • 集中标注指的是通长钢筋标注,原位标注指的某个跨的原位标注,应以原位标注为主计算。

    2008-06-06 17:24:25 

  • 出现这种情况时,梁的信息中不输入构造筋信息,在原位标注中输入,软件就不会重复计算了。(这是培训时讲师专门提醒的)

    2008-06-06 17:28:46 

  • 梁构造钢筋的原位标注和集中标注不同时: 按原位标注

    2008-06-06 17:32:34 

  • 应该是图纸集中标注错误。

    2008-06-06 17:37:39 

  • 在集中标注中输入后,再在原位标注栏修改后的钢筋信息,软件是以原位标注的信息计算钢筋的。

    2008-06-06 17:53:53 

  • 当梁构造钢筋的原位标注和集中标注不同时: 原位标注:4b14 集中标注:4b12 两个都计算这是为啥? 有没有解决的办法? 问题补充: 我问的是在计算钢筋长度的时候 软件既计算了原位标注的也计算了集中标注的 这是重复计算 答:不会重复计算,因为软件是依据规范来设置的。规范规定平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注是表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用梁的某部位时,则将该项数值取原位标注,施工时,集中标注与原位标注不同时,原位标注取值优先。

    2008-06-06 18:19:13 