heyajuan86 2009-04-15 16:40:43 | 河南省 其他专业 | 1296查看 5回答
梁的原位标注
(1)图纸中,梁的原位标注位置中为14B20 4/4/4/2,输入后提示连接号不能多于2个,我把他调成这样输入对吗?14B20 4/4/6,这样会不会影响钢筋计算结果? (2)两个框架梁相交,其中一个框架梁在相交处设有次梁加筋,可是在原位标注时,次梁加筋的位置不让输入,怎么办? (3)梁的侧面钢筋,集中标注中显示为G4B12,而在梁的第一跨(一共三跨)的下部原位标注为G2B14,在原位标注信息中修改,汇总计算后,查询编辑钢筋,只看到了第一跨的G2B14的的侧面筋,其他两跨的构造筋未看到,为什么? (4)在定义梁的钢筋时,梁的没侧有两根构造筋,除了箍筋(A8@200)还需要需要两根拉筋,那么定义时,拉筋(A8@500)应如何定义?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(1)不影响;因为梁的支座钢筋,第二排以后的负筋伸入跨内的净长是一样的; (2)应该能输入的,可能是由于格式不对;参照如图的输入格式;吊筋最多输入3排,可以对同等次梁宽度的吊筋可以合并处理; (3)第一跨的侧面钢筋是带中括号的,括号内代表哪跨到哪跨,修改了第一跨后,没有带中括号,则只是代表第一跨,而其他跨的侧面钢筋是没有钢筋信息的,可以参照如图进行输入;建议,在集中标注时,按第一跨的钢筋信息进行定义,这样方便各跨钢筋信息的修改; (4)可以直接按A8-200的格式进行输入。
2009-04-15 17:36:41
-
(1)图纸中,梁的原位标注位置中为14B20 4/4/4/2,输入后提示连接号不能多于2个,我把他调成这样输入对吗?14B20 4/4/6,这样不会影响钢筋计算结果。广联达软件只能这样输入(14B20 4/4/6)。 (2)两个框架梁相交,其中一个框架梁在相交处设有次梁加筋,可是在原位标注时,次梁加筋的位置不让输入,怎么办? 在次梁中输入。 (3)梁的侧面钢筋,集中标注中显示为G4B12,而在梁的第一跨(一共三跨)的下部原位标注为G2B14,在原位标注信息中修改,汇总计算后,查询编辑钢筋,只看到了第一跨的G2B14的的侧面筋,其他两跨的构造筋未看到,为什么? 梁的第一跨为起始跨,检查梁是否连续。 (4)在定义梁的钢筋时,梁的没侧有两根构造筋,除了箍筋(A8@200)还需要需要两根拉筋,那么定义时,拉筋(A8@500)应如何定义? 在拉筋位置输入A8@500
2009-04-15 16:47:46
-
1.影响 2.在计算设置中设置 3.其余两跨你输入了吗、 4.图纸是否有问题,没有构造筋怎么有拉筋啊
2009-04-15 16:49:39
-
1、会影响的,因为你改变了钢筋在梁构件里面的布置(摆放)位置。 2、次梁加筋是输入在与之相交的那根梁上的(作为相交梁支座的左右两边)。 3、要把集中标注的G4B12分别输入在每一跨上,把第一跨输入G2B14,而不要输入G4B12[1-3]。 4、拉筋A8@500定义请你参阅下图进行理解、操作:
2009-04-15 17:12:42
-
1、目前软件只能输入三排钢筋,第三排钢筋计算长度为1.4净跨长,第四排钢筋的计算长度为设计给定数值。变通处理方法,把第四排钢筋并入到第三排钢筋输入,计算结果若有出入,请调整计算结果,锁定构件。 2、先要输入次梁宽度,次梁加筋才能输入。 3、检查第二、三跨的腰筋栏是否输入了G4B12? 4、拉筋(A8@500)在原位标注拉筋的位置输入。
2009-04-15 17:34:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看