• 给水系统水暖井内水表前钢塑复合管水表后PPR管,设计给的管径是DN25和De25

    管径

    给水系统水暖井内水表前钢塑复合管水表后PPR管,设计给的管径是DN25和De25,想问一下这样合理吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    表面上看,是不合理。

    但搞过施工的人知道,水表前管径比水表后管径大一号,是自来水公司的要求。

    理由;管径相同,水龙头滴水,水表不走;管径大一号,水龙头滴水,水表会走。

    所以,你得问设计,而不是问别人。那是得不到想要的答案。

    2020-02-13 10:47:47 

  • 给水系统水暖井内水表前钢塑复合管水表后PPR管,设计给的管径是DN25和De25,这样合理的

    2020-02-13 10:41:08 

  • 合理

    2020-02-13 10:41:16 

  • 钢塑复合管母管可以是钢管,所以用工程直径标识没毛病,PPR管用公称外径De标识也没有毛病,不过此处钢塑复合管也可以直接用DN20,这点可以由设计确认。

    2020-02-13 10:41:53 

  • 给水系统水暖井内水表前钢塑复合管水表后PPR管,设计给的管径是DN25和De25,想问一下这样合理吗?


    答:这个是合理的,一般的市场25的水表为常用规格,水表后管道直径变为De25,也就是公称直径为DN20的,这个设计是合理的。当然你也要看看室内设计的用水量大小。