• 电缆进箱子预留

    电缆下桥架进箱子搭接,我这样算预留对不?1.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5,2.电力电缆终端头1.5,3.宽+高,4.电力电缆终端头1.5.最后算电缆敷设弛度2.5%,现场距离就1米多点,这给整了6米多,要是甲方提出来,我咋和他扯?谢谢老师!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    单纯计算下桥架到箱子的工程量,1、2没有,正确工程量为:(距离1米多+(宽+高)+1.5)*1.025


    2020-02-14 20:41:33 

  • 只计算箱子的预留长度,和另一端处的预留长度。

    首次提交 2020-02-14 18:13:32  最近修改2020-02-14 18:14:16 (修改过1次)

  • 电缆进箱子预留就是2m,你看看这个,可以让他看看这个

    终端头

    首次提交 2020-02-14 18:15:39  最近修改2020-02-14 18:16:46 (修改过1次)

  • 电缆下桥架进箱子搭接,我这样算预留对不?1.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5,2.电力电缆终端头1.5,3.宽+高,4.电力电缆终端头1.5.最后算电缆敷设弛度2.5%,现场距离就1米多点,这给整了6米多,要是甲方提出来,我咋和他扯?谢谢老师!!


    答:定额规定的,综合考虑的,这个严格按照说明执行,同时你是这个地方可能要不完,但也有你不够的地方,严格按照规范和说明执行工程量计算。

    2020-02-14 18:36:33 

  • 1、不能计算,因为没有电缆沟。

    4、与2重复,只能计算一个(即;电缆进配电箱只能计算一个电缆头)。

    只能计算半周长与一个电缆头(另一根电缆头在另一根配电箱内计算)及弛度。

    首次提交 2020-02-14 19:40:42  最近修改2020-02-14 19:42:24 (修改过1次)

  • 1、进入电缆沟和吊架按延长米计量;4、计算重复。

    2020-02-14 20:15:10 