铁皮狗 2020-02-14 18:10:04 | 重庆市 安装预算 | 585查看 6回答
电缆进箱子预留
电缆下桥架进箱子搭接,我这样算预留对不?1.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5,2.电力电缆终端头1.5,3.宽+高,4.电力电缆终端头1.5.最后算电缆敷设弛度2.5%,现场距离就1米多点,这给整了6米多,要是甲方提出来,我咋和他扯?谢谢老师!!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
单纯计算下桥架到箱子的工程量,1、2没有,正确工程量为:(距离1米多+(宽+高)+1.5)*1.025
2020-02-14 20:41:33
-
只计算箱子的预留长度,和另一端处的预留长度。
首次提交 2020-02-14 18:13:32 最近修改2020-02-14 18:14:16 (修改过1次)
-
电缆进箱子预留就是2m,你看看这个,可以让他看看这个
首次提交 2020-02-14 18:15:39 最近修改2020-02-14 18:16:46 (修改过1次)
-
电缆下桥架进箱子搭接,我这样算预留对不?1.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5,2.电力电缆终端头1.5,3.宽+高,4.电力电缆终端头1.5.最后算电缆敷设弛度2.5%,现场距离就1米多点,这给整了6米多,要是甲方提出来,我咋和他扯?谢谢老师!!
答:定额规定的,综合考虑的,这个严格按照说明执行,同时你是这个地方可能要不完,但也有你不够的地方,严格按照规范和说明执行工程量计算。
2020-02-14 18:36:33
-
1、不能计算,因为没有电缆沟。
4、与2重复,只能计算一个(即;电缆进配电箱只能计算一个电缆头)。
只能计算半周长与一个电缆头(另一根电缆头在另一根配电箱内计算)及弛度。
首次提交 2020-02-14 19:40:42 最近修改2020-02-14 19:42:24 (修改过1次)
-
1、进入电缆沟和吊架按延长米计量;4、计算重复。
2020-02-14 20:15:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看